CT取電無源無線測溫傳感器體積小、結構簡單易用、能耗低、取電效能高且不需要外加電源,可以長期穩定工作,廣泛用于發電廠、變電站及大型工礦企業的高低壓輸配電系統中開關的導電觸頭、連接端頭和母線測溫,為輸配電系統提供一種新型、高效、可靠、實用的在線測溫裝置。
測溫分類 | 紅外測溫 | 有源無線測溫 | 無源無線測溫 |
供電方式 | 有線供電 | 電池供電 | 感應取電 |
傳輸方式 | 有線傳輸 | 無線傳輸 | 無線傳輸 |
測溫方式 | 紅外線 | 接觸式 | 接觸式 |
測溫精度 | ±2.0 ℃ | ±1.0 ℃ | 0.1℃ |
響應速度 | 較慢 | 較慢 | 快 |
尺寸大小 | 稍大 | 較小 | 極小 |
安裝方式 | 固定于柜壁 | 固定于發熱點 | 固定于發熱點 |
適用性 | 柜內裸露部位測溫 | 母排、靜觸頭等 | 母排、靜觸頭、斷路器動觸頭,電纜接頭,刀閘處 |
影響因素 | 鏡頭需要調焦和對準發熱點,物距比直接影響精度,套管、柜壁等阻擋其測量,振動、塵土影響其測量 | 受電池壽命和高溫特性制約,體積稍大,關鍵部位不能安裝,測量間隔長 | 母線電流大于5A可工作 |
安裝維護 | 需要對準發熱部位,需在開關柜上鉆孔,需要在布線連接,定期除塵、對準 | 無需布線和破壞結構需要更換電池 | 無需布線和破壞結構 |
紅外測溫與無線測溫有著顯著的差異,在于測溫的方式技術不同。紅外測溫方式存在以下兩個缺點:
1. 紅外測溫探頭安裝固定條件要求苛刻,需正對測溫體,且距離要求不能太遠,探頭與測溫點之間不能有阻隔,導致許多發熱點溫升狀態不能有效監測。
2. 紅外測溫精度容易受環境影響。如障礙物、灰塵、距離等影響,所以需要定期維護清潔測溫探頭。
有源無線測溫一般溫感探頭使用電池供電。具有以下幾個缺點:
1.電池使用壽命隨著環境的惡劣程度變化,需要不定期更換電池使得測溫需要大量人力資源去維護。
2.電池需要做好安全防護隔離使整個測溫探頭的體積大,不容易安裝維護。
3.電池給原來的電氣線路增加了風險。
開關柜無源無線測溫對比其它測溫方式的的優點:
1.無源測溫傳感器免電池、數字測量、數字傳輸;排除了電池隱患,抗干擾性好,高效、穩定;
2.無源測溫傳感器永久免維護,可直接與現在產品進行一體集成或封灌成一體,使用壽命高達10年;
3.無源測溫傳感器采用無線通信方式,高壓隔離安全可靠;方便施工和維護。